閃燃與搶火

2007-05-24 6:24 pm
請問閃燃和搶火有乜分別,搶火是否會在四級以上火警才會發生.

回答 (5)

2007-05-24 6:29 pm
✔ 最佳答案
閃燃(Flashover)
俗稱燃爆。當密閉室內可燃物著火,這些有機物因燃燒分解出可燃性物質,由於密閉致氧氣消耗殆盡,致火焰在短時間內即熄滅而成煙之熄燒狀態,然而屋內可燃物均已達臨界點,並充滿不完全燃燒氣體。因此當新鮮空氣突然灌入,將造成所有可燃物表面皆燃燒的情形,火勢因而瞬間擴散。
「回燃」現象俗稱"搶火" (Backdraft)
現象多在火警發生的後期產生。由於空氣不流通,尤其是當火勢已維持了一段時間,可燃性氣體便會積聚。這些氣體並不一定會著火,特別是在氧氣不足的情況下。然而,當有足夠的空氣引入火場內時,室內整個空間便會暴燃起來,這個現象稱為「回燃」。

圖片參考:http://hk.yimg.com/i/icon/16/1.gif


2007-05-24 10:35:40 補充:
我睇報紙話「閃燃」多數係火場溫度達500度或以上發生的,所有有物品都會自己燃燒起來。

2007-05-24 10:37:56 補充:
閃燃多數在四級以上火警才會發生, 但搶火就唔一定, 因為只要係氧氣不足的情況就有機會發生。
參考: internet
2007-06-10 7:09 am
我極度鄙視不提供參考資料的回答者,為什麼不肯讓回答者接觸第一手,原創的資料?你倒不如索性把之冒充為自己的丰富知識之一好了!
2007-05-24 6:46 pm
閃燃的基本特徵,多數發生於密封的空間,因為長期無法供氧但仍然不斷燃燒所至,但當有少量空氣進入火場,火的威力就會瞬間增大,其威力可等於一炸彈,而在這瞬間形成之衝擊波,輕則可將事主彈開並受內傷,重則可導玫死亡
參考: 自己
2007-05-24 6:29 pm
閃燃在四級以下火警才會發生
搶火在四級以上火警才會發生
參考: me
2007-05-24 6:29 pm
何謂閃燃Flashover

「閃燃」是室內火警初期因溫度逐漸升高而引至的一種現象。為便於說明閃燃現象,茲就建築物火災進展的過程,略述如下,火災初期由起火點附近可燃物的燃燒,而緩緩擴大到燃燒室內裝設物,此時室內上部亦緩緩蓄積可燃性氣體,假設該空間為密閉空間,當室內發生火警,火災到了最盛期時,可燃性氣體達到發火溫度,使火勢急速擴大,火勢增強時火焰包圍整個室內,如果導致火場內的溫度升至攝氏六百度或以上時,火場內所有物件都會自動燃燒。而室內的有機物料便會因火勢而分解出可燃性物質,過程中所產生的熱氣體便會向上升至天花而在室內迅速擴散。室內頓時變成全面燃燒只剩餘燼。被分解出來的可燃性物質在得到足夠的熱量時便會燃燒,這種情況稱為「閃燃」,火勢過了最盛期後,進入衰退期,此時可燃物幾乎燒盡。

火災現場的閃燃所衍生含高溫及高濃度有毒氣體濃煙,會瀰漫整個建築物,並大且向室外激噴,故凡於火源附近或同一樓層之人員,將很難逃生。
「閃燃」是一種非常複雜的現象,閃燃現象發生後,人在室內已無法生存,故所有人員必須在此之前,向室外逃生。因此閃燃點在決定避難容許時間之目標上,具有重大的意義。火災發生後至達到閃燃為止之時間,稱為閃燃時間其發生受到各種因素的影響。
1. 室內可燃物之種類、形狀、數量及分佈狀況( 內部裝璜材料)。
2. 供應室內空氣量大小(即開口部大小與位置)。
3. 火災室內構造材料的抗熱性能。
4. 點燃火源的大小與位置

所以在室內裝璜時,儘可能在天花板面及牆壁上部,使用難燃,厚度大且熱傳導率高之材料;又遇火警時,不要隨意破壞開口,如此則可預防閃燃現象之發生。

預防閃燃方式(Flashover prevention system)
如能在火勢未發展到閃燃之前,能介入從事滅火是較相對容易且危害將較小,而在閃燃後火勢搶救,則需較大滅火資源與大火伴隨較大危害度;實際上改變消防隊如此快速反應部署到火勢現場,以預防建築物閃燃發生,事實上是不可能的。我們必須另外尋找解決之方法,很明顯地,我們需要一套預防閃燃的方法。
閃燃如何快速地發生當人們以木造結構建築物房屋或內部配置許多木製、塑膠製品傢俱,一旦起火燃燒大量高熱源源釋放出,在可燃性物質之間彼此交互作用…”,防火宣導大眾住宅用品使用阻燃處理與防焰處理製品。住宅撒水設備也是好的答案,假如消防隊人員反應動作迅速,消防車能以最快速到達現場,儘可能縮短時間來對抗火災問題,那麼今天的火災損失問題就可為大眾所可以接受呢?然而實際調查後發覺,在專職消防隊反應時間是4.6分鐘,而非專職消防隊是 6.6 分鐘,以上皆未包括車輛到火場行進途中時間,
而一般建築物住宅場所火災,閃燃發生時間僅需 3.3 分鐘即已降臨。這裡,我們需要重新評估我們對消防隊反應時間這個方向的研究與對建築物防火安全〈防火處理〉傳統性研究;此刻,我們應闢一條方向作為解決閃燃之威脅。

而新方向研究是什麼呢?是『住宅撒水頭』。
住宅撒水設備能實際緩和全美住宅火災問題,從以往統計調查研究數據顯示令人無可否認撒水設備在火勢成長中扮演任何現今的科技皆無可取代之技術。但迄今支援住宅撒水設備的力量,在全美地區仍未普及。
在1996,由國家消防首長基金會主辦Wingspread會議中指出,”提醒美國民眾及行政部門重視,消防部門更應以住宅為焦點制訂策略推展探測器堪用與自動撒水頭之配置…”
一般人的觀念認為功能基準在於起火房間的閃燃(Flash-Over)預防,火災影響更詳細的說,包括熱(Heat)、熱輻射 (Thermal Radiation)及煙(Smoke)。Performance Requirement 則是控制起火房間的火災擴散,如果火勢沒有離開房間,人員也在起火房間外部,如此將不會暴露在輻射熱和高溫中,受煙侵害將會最小。為了符合功能要件,就需要一份預防起火房間發生閃燃的Performance Criteria ,這裡所依據的是一旦最上層氣體閃燃,火勢將擴散至起火房間之外。為符合上述基準,工程師必須設計成可將頂層最高溫度控制在500。C以下,以預防閃燃之發生。

何謂搶火,又稱「回燃」

多在火警發生的後期產生在密閉空間內,由於空氣不流通,尤其是當火勢已維持了一段時間,可燃性氣體便會積聚。這些氣體不一定會著火,特別是在氧氣不足的情況下。然而,當有足夠的空氣引入火場內時,如打開(破)門,溫度升高至 400-500℃ 玻璃熔化,空氣進入,便與濃烈的可燃氣體混和,極易引起回燃。當氣體遇上火源( 原來即有高熱 ),燃燒便會猛烈地發生,並引發出一股爆發性的火焰擴散,朝著空氣入口衝出室外,這個現象稱為「回燃」。
在火災現場中,另有一種與閃燃很相似的現象,那就是「煙爆」。當建築物發生火災,火勢在封閉的空間燃燒時,會很快的消耗空氣中的氧氣,室內將在消耗了全部的氧氣後,漸漸停止火焰,減緩燃燒,此時受高熱的燃料仍不停地散發碳及氫分子,使氧化過程減緩,但熱度卻逐漸升高。由於高熱使燃料繼續氧化分解,產生可燃性氣體,導致火域內充滿著一氧化碳及其他易燃性氣體更因空間是封閉的,熱氣不易流散而聚集成漏斗形於天花板上,此時,如有任何新鮮空氣流入空間的低層部位,將加速再燃燒的程度,並產生
含大量火與煙的爆炸,而當消防人員進入室內時,必然會帶入新鮮空氣〈包括氧氣〉,而導致這些可燃性氣體(一氧化碳等)產生快速的燃燒而爆炸,這就是所謂:煙爆 (smoke Explosion)。「煙爆」使室內又重新劇烈地燃燒起來,但是它並不是真正的爆炸,而是在一個濃煙瀰漫的火域空間中,由於新鮮空氣的加入,使可燃性氣體產生快速點燃的現象。

煙爆可能產生兩種結果,其一是由於熱的爆發、排出,而使火熄滅另一種情形是將引起其他地方的燃燒,並使原來的火域又回到劇烈燃燒的狀態。消防人員必須認識煙爆發生的徵候,並能有效的攻擊,防止其發生,否則,不正當的方法,將會造成傷亡及加速火勢漫延。煙煤最初及最顯著的徵候便是濃煙的出現,假如煙是黑色或油煙色,呈陣陣沸騰及滾動狀,甚至向地板面進行,則極有可能將發生煙爆如果由窗上看到有油污或水污自玻璃面流下,也可說明是另一種徵候,如果火焰不似平常燃燒時的爆裂狀況呈暗橘色時,煙煤的可能性更高。當發現門及內牆從上到下,摸上去都有很高的溫度或見有煙從裂縫或小孔中噴出時〈這乃由於火焰驅壓使煙噴出,加上有空氣經此滲入的間歇性往返動作,當然微少的空氣是不足以引起劇烈燃燒的〉,這些徵候,特別是同時具有以上所述不同的情形出現時,消防人員便要特別注意,除非經過適當的通風予以防範,否則回燃狀況對消防人員將會產生重大傷亡。