一條電源上用二部3/4匹冷氣機

2007-05-18 7:46 am
我家原本裝一部匹半冷氣機(全屋用)
想用裝2部3/4匹冷氣機
唔知可唔可以用同一條電源線
個電源菲士20A用唔用到

回答 (4)

2007-05-18 8:37 am
✔ 最佳答案
供電條例規定冷氣裝置需獨立線路保護,一部冷氣需獨立電源線,及獨立mcb(或灰士)保護,
如果你一組20A獨立電線路,裝2台冷氣屬非法裝置,除非你的線路是13A幅射式插座電路,
電線不少於2.5mm,,冷氣是用插頭插進,經漏電保護制保護,則不受約束,

原則上2部3/4匹跟1.5匹耗電量差不多,不是說你用一條電線20A電路就一定有危險,
但家有家規,國有國法,安全用電還是要依據[供電條例]安裝,
要不然總電箱不用那麼多電線了,還不如一條粗電線出來,接通所有裝置?

2007-05-18 00:45:13 補充:
資料來源:電力公司供電則例,機電工程處電力裝置指南,IEE,及個人25年電力工程經驗
2007-05-18 8:22 am
我唔知你為什麼原因要將一部匹半機轉為兩部3/4匹,可能你想令到個空間的冷氣更平均,又或者你想少人時可開一部冷氣機可省一點電?
首先答回你的問題,根據你所提供的數據係可以的,你的菲士及原本的電源線應該係可以做到也是安全的(如果你本來的電線是4mm),但提你一句,如果你是想省電,你這樣的做法是不可能的,因當你要用兩部機同時開的時候,用電量是會大過一部匹半機,為什麼?當中有相當複雜的計算,就算人少你開一部又唔夠涼,因為你始終個家有咁大空間,如果你想空間的冷氣更平均,我建議你用一把風扇,而且仲會有意想不到的效果,會令到成個家更涼,也可令冷氣機不用較太凍而省回不少電費。
如果你有任何問題可再與我相討。
2007-05-18 8:06 am
如果你家原有既電源菲士係20A,就冇問題,不過用兩部3/4匹冷氣機 最好是由
電源菲士20A,,,放兩組線(1.5mm三心線)分開到每部冷氣機,不可用萬能穌一齊用同一插座,
參考: 自己
2007-05-18 7:49 am
e個吾系1吾1條線既問題
系個屋企w數夠吾夠既問題
如果夠就算同一條都無問題