電工A牌同B牌有甚麼分別?

2007-05-08 3:15 am
電工A牌同B牌有甚麼分別?

回答 (2)

2007-05-08 7:32 am
✔ 最佳答案
a. A 級 電 力 工 程 : 最 高 電 力 需 求 量 不 超 逾 400 安 培 ( 單 相 或 三 相 ) 的 低 壓 固 定 電 力 裝 置 的 電 力 工 程 。

b. B 級 電 力 工 程 : 最 高 電 力 需 求 量 不 超 逾 2500 安 培 ( 單 相 或 三 相 ) 的 低 壓 固 定 電 力 裝 置 的 電 力 工 程 。

c. C 級 電 力 工 程 : 任 何 電 量 的 低 壓 固 定 電 力 裝 置 的 電 力 工 程 。

d. R 級 電 力 工 程 包 括 下 列 任 何 一 項 或 多 項 :
1. 霓 虹 招 牌 裝 置 ;
2. 低 壓 空 氣 調 節 裝 置 ;
3. 低 壓 發 電 設 施 裝 置 ;
4. 在 某 一 或 某 類 裝 置 或 某 類 房 產 進 行 的 電 力 工 程 , 詳 情 應 在 申 請 表 內 清 楚 註 明 。


e. H 級 電 力 工 程 指 高 壓 電 力 裝 置 的 電 力 工 程 。
2007-05-08 10:34 pm
主要分別在於不同的牌可以工作的地點或電流大小的不同,一般來說,在大廈的電力裝置裏︰
a. 持A牌的人只可到毎層樓的電制房工作
b. 持B牌的人可到毎層樓的電制房或總制房工作,但只局限於2500A。
c. 持C牌的人可到毎層樓的電制房或總制房工作,電流大小則没有限制。

以下是機電工程署對電工分級的簡介︰
參考: 小弟正是C牌持牌人