undervoltage relay 有咩用?

2007-04-19 7:01 am
undervoltage relay 有咩用?
如果undervoltage有咩影嚮?

回答 (1)

2007-04-20 9:29 pm
✔ 最佳答案
當 Undervoltage 發生時可以提供一個 Dry-contact 訊號去控制某特定裝置, 如接上中央監控系統(CCMS) 則可以記錄Undervoltage 發生的時間, 以追尋問題來源; 又可接到預先編程(Pre-programmed)的直接數據控制器 (DDC) 去執行一系列Undervoltage至正常供電的恢復程序, 如重置冷氣系統、警報及照明系統等等。

2007-04-20 13:32:08 補充:
如果undervoltage有咩影嚮?例如中央冷氣會停止或故障(需要重置), 水泵系統, 消防系統 甚至 發電機、UPS 等等 後備供電系統都要重置
參考: 工作經驗