後備電問題

2007-04-12 11:46 pm
有兩件用量 100mA 0既儀器,要買後備電,如果要停電時行到某段時間(3小時,24小時,168小時不等),請問條數應該點計? 後備電0既單位又係乜??

感激

回答 (2)

2007-04-13 9:03 am
✔ 最佳答案
你Loading 係 0.1A x 2, 後備電池o既單位是以 Ah (安時) 計算,
而且最好以不超過 0.1C 為放電電流計算, 其中C是電池容量。
(如電池容量 10Ah, 則放電電流不應超過1A; 依你的例子不會超過這數字)

for 3小時 : 電池容量 = 0.1A x 2 x 3 = 600mAh (如計1.2安全系數, 用 720mAh 或以上)
for 24小時 : 電池容量 = 0.1A x 2 x 24 = 4.8Ah (如計1.2安全系數, 用 5.8Ah 或以上)
for 168小時 : 電池容量 = 0.1A x 2 x 168 = 33.6Ah (如計1.2安全系數, 用 40Ah 或以上)
2007-04-13 1:08 am
電池容量單位是:AH。意思是電流(A) x 時間(Hour)。
如電流是0.1A,時間是30hr,便須要容量最少為0.1x30=3AH的電池(理論上)。

跟著要檢查所選電池的電流輸出能否符合要求。如要短時間內輪出大電流,就要小心!例如要輸出5A用1小時,1個5x1=5AH的電池未必合用!因為它不能輸出5A如此大的電流,所以要小心檢查電池的容量表!

如電流夠細,就理應冇問題。

此外,還要檢查電池的final voltage,如用上30小時後的電壓低於儀器的要求,就要小心。