水氣掣一問

2007-04-07 8:22 pm
水氣掣的作用是檢測火線和中線的電流是否一樣, 經火線流向電器的電流, 應該要從中線流走, 如果不一樣的話, 便是發生漏電, 電流向水線流走, 水氣制便切斷電源.但是為什麼電流流經負載後還會有電流從中性線流走?

回答 (1)

2007-04-08 7:50 pm
✔ 最佳答案
一個完整的電路, 是電流由電源流出, 經過負載後, 流回電源, 才成為一完整的電路, 負載才能工作.

水氣制當檢測到火線與中線之間存在30mA的電流不平衡時便會觸發. 電器漏電時, 部分電流是仍會經由中線流回供電系統, 漏電電流亦會經由地線流回供電系統, 因地線和中線在供電系統中是源自同一接點的. 視乎地線, 中線的阻力那兒較小, 而大小分流的.


收錄日期: 2021-04-12 18:53:10
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070407000051KK01430

檢視 Wayback Machine 備份