火線,中線,地線?????

2007-04-07 6:55 am
究竟火線.中線.地線邊條線掂到電器既金屬外殼會發生漏電...
中線電壓點解會係0?????中線既電流同火線係一樣?????????
開關掣點解要安係活線上...你開既時候..未又係會電到..活線有電壓架嘛...

好亂

回答 (1)

2007-04-07 9:48 pm
✔ 最佳答案
1. 只有火線碰到電器的金屬外殼才會漏電, 人體觸及漏電的金屬外殼, 電流便會通過身體繼而流向大地成為一完整的迴路而觸電. 若人體當時凌空飛起不著地, 未能完成一迴路狀態是不會觸電的, 就象飛鳥站在高壓電纜上一樣. 電器的地線是接在電器的金屬外殼的.

2. 火線的電位是220V, 中線的電位是0V, 因電位差存在220V才可使電流通過負載. 當電流過了負載後電位便是0V, 人在大地上的電壓也是 0V, 沒有電位差, 但身體的電阻通常有幾十千歐姆的阻值, 而中線返回供電系統中的阻值不會高於1歐姆, 因此電流不能通過身體, 而只會流回中線返回供電系中成為一完整的迴路.
中線在供電系統中和地線其實源自同一點, 因此中線的電位是0V.
中線和火線的電流數值是一樣的, 因此你將電流表駁於火線或中線上均可量得相同的數值. 漏電斷路跳制RCB, 是檢測若發生漏電時, 火線和中線的電流便會不相同, RCB便會觸發截斷電源. (因漏電時火線中的部分電流會經由金屬外殼流走)

3. 開關制必須接於火線上純是令使用者更安全的規例, 對漏電與否是沒有直接關係的. 當開關安在火線上, 開關未閉合前, 電器內一定沒有電. 就算電器有問題都會在開關閉合後才出現. 舉例: 如果你換燈泡, 開關是接於中線, 你關上制去換燈泡以為燈炟是沒有電, 其實是仍然有電的, 一不小心觸及燈泡的金屬部分便會觸電. 你的說法在某程度是對的, 就象一些國家仍用兩腳的, 開關安那條線都一樣, 因插頭是可以調轉插的. 三腳插頭便不會.


收錄日期: 2021-04-12 18:52:47
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070406000051KK05111

檢視 Wayback Machine 備份