消防警鐘誤嗚

2007-04-03 7:11 pm
當消防警鐘誤嗚後能否於維修人員到場前把鐘聲關掉

回答 (1)

2007-04-03 10:12 pm
✔ 最佳答案
這有兩種情況下處理都不同,但必先解釋消防鐘的運作。所有消防鐘都不是直接接到消防局的,而是接去一家消防服務公司,再轉消防局。每座大廈都有一間房間放置消防指示板(fire panel)。每當維修時,便向消防服務公司報告,他們便會將直通消防局的訊號線移除,俗稱掛牌。當完成維修後,又再向消防服務公司報告,將訊號線接回,俗稱除牌。
當掛牌時,消防警鐘響起後,可由護衛員或指定人士查看確定為誤鳴後,便可到消防指示板將警鐘關閉及重置(reset);但如除牌,則不能將警鐘關閉及重置,否則消防員來到後會找不到訊號的來源,甚至會被消防員大罵一場。
無論是掛牌或除牌,若真的有火警,都不能將警鐘關閉,同時亦要撥打999報警,以便消防員更清晣知道當時情況及火警位置等資料。
參考: 曾在長者屋工作,所以很消楚運作,又避免一些有心人士亂搞,所以有一些重點是沒有說出來,希望你能原諒。


收錄日期: 2021-04-18 15:27:10
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070403000051KK00886