✔ 最佳答案
如果有fault既時候,假設MCB 或者ACB無跳,有個人接觸到銅帶會唔會觸電呢???
如你所說,這些銅帶理應已把所有固定電力裝置的金屬外殼連接並有效地接到地井及通往大地。如果話貼住地或牆安裝的銅帶很容易被接觸到,那些金屬外殼就更容易被接觸到了,有fault時咪更危險?!
如能跟據電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則11安裝,裝置的”接地故障環路阻抗(Zs)的值”是不可超過限定的,這様:
1.有fault時,能確保故障電流夠大,才能觸動相應的保護裝置於足夠時間內跳掣!
2.確保”Touch Voltage”不超過50V的安全電壓。
如果Zs不夠細,導致”Touch Voltage”超過50V,接觸到銅帶或金屬外殼時是絕對會有觸電的危險。
此外,對於保護導體(即問題中的銅帶)的大小是有規定的!如不夠大,亦會有觸電的危險。
請細閱機電工程署網頁:
http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/electricity_pub.shtml
的電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則
2007-04-10 09:59:24 補充:
當人觸及故障電器或帶電部分時,其感受到的是電壓(touch voltage)。當有touch voltage,加上人體電阻,便會產生電流,而有足夠的電流便會電死。但是,經實驗統計所得,人體電阻是會隨著touch voltage而改變的。粗略地說,跟據IEC479標準,如touch voltage = 50V (交流電), 便有不超過5%的人有可能會產生超過30mA 的電流而發生觸電。COP對於保護插蘇的漏電跳掣的跳掣要求是不可超過30mA。而許多有關的規定也是跟據touch voltage = 50V 而引申出來。所以能確 保touch voltage