點解某d接地系統係用銅帶,而且係無絕緣保護??

2007-03-28 11:38 pm
這些銅帶多數會在掣房入面見到,會貼住地安裝或者貼牆安裝,很容易就可以用手接觸到.
如果有fault既時候,假設MCB 或者ACB無跳,有個人接觸到銅帶會唔會觸電呢???

回答 (4)

2007-04-04 7:29 pm
✔ 最佳答案
如果有fault既時候,假設MCB 或者ACB無跳,有個人接觸到銅帶會唔會觸電呢???


如你所說,這些銅帶理應已把所有固定電力裝置的金屬外殼連接並有效地接到地井及通往大地。如果話貼住地或牆安裝的銅帶很容易被接觸到,那些金屬外殼就更容易被接觸到了,有fault時咪更危險?!

如能跟據電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則11安裝,裝置的”接地故障環路阻抗(Zs)的值”是不可超過限定的,這様:
1.有fault時,能確保故障電流夠大,才能觸動相應的保護裝置於足夠時間內跳掣!
2.確保”Touch Voltage”不超過50V的安全電壓。

如果Zs不夠細,導致”Touch Voltage”超過50V,接觸到銅帶或金屬外殼時是絕對會有觸電的危險。

此外,對於保護導體(即問題中的銅帶)的大小是有規定的!如不夠大,亦會有觸電的危險。

請細閱機電工程署網頁:
http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/electricity_pub.shtml
的電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則

2007-04-10 09:59:24 補充:
當人觸及故障電器或帶電部分時,其感受到的是電壓(touch voltage)。當有touch voltage,加上人體電阻,便會產生電流,而有足夠的電流便會電死。但是,經實驗統計所得,人體電阻是會隨著touch voltage而改變的。粗略地說,跟據IEC479標準,如touch voltage = 50V (交流電), 便有不超過5%的人有可能會產生超過30mA 的電流而發生觸電。COP對於保護插蘇的漏電跳掣的跳掣要求是不可超過30mA。而許多有關的規定也是跟據touch voltage = 50V 而引申出來。所以能確 保touch voltage
2007-03-29 12:07 am
接地的目的是將電流盡量帶(散)到地下以保護人或儀器,而銅的電阻最小(應是銀最小,但銀太貴),所以用銅。

沒有絕緣保護是因為人身的電阻比銅大,理論上不需絕緣保護(如果按正規程序手續來接地的話)。人接觸到銅帶是不會觸電的,因電流已由電阻很小的銅帶帶到地下去了。
參考: i am an engineer
2007-04-07 6:21 am
銅帶唔夠大,是唔夠大電流通過‧
最好加上數據‧
2007-03-29 12:07 am
銅,是現今最普及的導電材料,一般常見的接地銅帶其瞬間導電量可高達數千安培(電流單位)家居用戶一般最高用電量不會超過50安培,故此絕對可承受任何漏電情況;而接地銅帶,是連接植於地下10多公尺深的地網內,此舉能把所有電荷(包括正或負)變為零;因此,接觸接地銅帶是絕對不會觸電。
參考: 工作有關


收錄日期: 2021-05-01 20:33:48
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070328000051KK01812

檢視 Wayback Machine 備份