Earth wire點樣將電帶到地下,防止我們觸電?(10)

2007-03-19 4:52 am
Earth wire點樣將電帶到地下,防止我們觸電?

回答 (2)

2007-03-19 5:32 am
✔ 最佳答案
地線是接在電器的金屬外殼上, 膠殼的電器基本上是無需接地線的, 但香港的供電則例是必須使用三腳插頭, 當電器內的帶電部分因某種原因而觸掽到金屬外殼, 漏電電流便會經地線流向大地. 因金屬外殼帶電, 它的電位必定高於大地0V.

1. 若漏電電流小於30mA, 漏電斷路跳掣不會觸動, 當人接觸時因人體電阻較大, 有地線作旁路電阻值較小, 因而流經人體的電流會更小, 但仍可能有觸電感覺.

2. 若漏電流大於30mA, RCB便會觸動截斷總電源. 原因有30mA的漏電電流經地線流走了, 令火線流出的電流和回路中線上的電流出現不平衡, 使RCB觸發.

2007-03-19 10:38:34 補充:
觸電是漏電電流流經你的身體再流向地下完成一完整迴路, 你才會觸電, 若你能凌空飛起, 沒有完整迴路, 不會觸電.整個供電系統的地線, 是在適當距離範圍內將銅柱打入地下的. 因地下的電位是0V. 無論任何情況下地下對火線必有電位差而做成電流的.

2007-03-20 10:35:19 補充:
通常短路是會出現較正常的電流高出的電流, 可以幾十幾百倍或小小, 不過通常會燒fuse或跳掣, 亦有可能短路後內部帶電部分觸及金屬外殼而引致漏電, 但正常應先fuse.
2007-03-19 7:20 am
發電廠用高壓輸電,在接進用戶處用變壓器降壓後(香港為220Volt)送給用戶,為了保持對地電勢差穩定及避雷等原因,將變壓器次級的一端接地,接地的一條線叫"地線",另一端叫"火線",我們用的三線叉座單獨的一條通常是接到水喉上或深埋於地下故叫"水線".另外呈對稱的兩條是火線和地線.水線是接到電器金屬外殼以防觸電的.原理如下:
首先我們知只有"火線"電人,地線和水線都接地(地線因地球有小小電阻故與水線有輕微電勢差,可忽略)人又站於地面故人與水,地二線之間電壓為零,接觸此二線都不會觸電.如果火線"漏電",碰到外皮即形成"短路"(Short Circuit),電流極大,Fuse斷路無電供應,同時,因火線在短路一瞬間是通地的,故人觸到電器外殼不會觸電.


收錄日期: 2021-04-12 18:47:36
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070318000051KK04986

檢視 Wayback Machine 備份