✔ 最佳答案
VRV其實唔係FOR省電
如果真係省電
一定是WATER COOLED CHILLER
COP高好多
WATER COOLED CHILLER 的COP是最少5
VRV大約是2.5
VRV其實是一類分體機
是一台compresser連接多部室內機
VRV的優點
其實是只去省了放Outdoor的地方
不用好似分體機咁一對一
安裝唔到chiller的細building
又唔好安好多室外機可以考慮VRV
但缺點呢
佢的雪種喉路好多限制
如outdoor同indoor的vertical dist只有40m
雪種喉第一個分差到尾機dist只有40m
好多時d喉路又要就個系統點派雪種
d差唔可以亂開
但好多時顧問係唔識design VRV
所以好多問題會出現