✔ 最佳答案
馬達的多種起動方式是為了適應該馬達的負載特性.
三相馬達的起動方式有很多種, 舉例說: 直接起動, 星三角起動, 變壓器降壓起動, 變頻器驅動, 軟起動等. 這些全部都是為了解決起動時馬達的負載對電網的影响.
直接起動的瞬間電流(在馬達轉速到達其同步轉速前的電流), 尤其是剛接電的一刻, 其電流會超過其額定電流的15倍以上, 但隨著轉速的提昇 電流就會回降. 直接起動所需的時間最短, 普遍只適用於10hp以下的馬達.
星三角的起動, 是使用繼電器(俗稱九線制), 先將馬達繞組接成星形繞組, 即長線, 同樣的輸入電壓, 但線阻大一倍的情況下, 電流會少些, 但剛接電時的瞬間電流仍會有超過7倍以上, 但會很快就回落. 星接法起動後, 通常起動時間為15秒, 九線制就轉到三角, 馬達正常運行. 這時的電流就回愎到馬達的額定電流. 這種起動方式普遍用於10~75hp之間的馬達.
超過100以上的馬達, 仍可使用星三角起動, 但是對電網的影响很大, 例如電線發熱, 或電網容量不夠時會過載斷路.所以, 大功率的馬達都會使用變頻器或軟起動器來起動. 後者兩個方法能節省電能.
另一種不太普遍但又是切實可行的, 就是大功率馬達的起動. 在馬達的軸尾聯接皮帶輪, 再通過皮帶輪用少功率馬達先驅動大馬達直至大馬達的有了一定轉速後才將大馬達接到電網. 這個方法的使用要考慮負載的形式和馬達轉子的重量.
巴士電鈴的多個按鈕是平行接線(parallel connection)的, 即按任何一個按鈕對其他按鈕都無影响.