可否用Relay 經由microcontroller 去控制一個AC o既電器

2007-03-03 10:54 pm
你好,
本人現想理用一個8051 microcontroller 去控制一個AC 小電器, 如水族箱中的暖管,
我應該可以有咩方向去控制呀?

假設暖管用 220V AC, 25W

可否用Relay 經由microcontroller 去控制一個AC o既電器

回答 (1)

2007-03-04 10:57 pm
✔ 最佳答案
8051 是Intel 最早的個micro processor chip. 它能否推動所選擇的relay, 完全視乎該relay線圈的功率及電源要求, 即觸點是否可承受額定電流及電壓, 兩者間是否匹配.

按照正常的設計, micro controller是不夠額定功率推動外介大功率的儀器 (如暖管, 220V, 25W, 即是 125 mA, 這里要研究耐電壓和電流通過時的發熱), 中間必須有過渡, 如PLC來接受controller 的信號再由plc大功率的觸點承受大功率來推動外介儀器.

Relay線圈的工作電壓有兩款, 220v 及24v. 若選擇工作電壓24v, 2W線圈功率的relay, plc必須能承受24v, 及83.33 mA 的工作電壓及電流, 否則很容易會燒.

暖管是大功率的儀器, 所以由micro controller 發信號到plc, 再由relay的觸點推動暖管是正確的.

選擇relay 是其觸點的額定功率亦必須滿足 220V, 25 W (125 mA) 的要求, 否則亦會燒觸點.