請問即熱式電熱水爐跳掣點解會漏水

2007-03-03 2:17 am
當平常用爐時不會漏水,但當跳掣時便會出水﹝都好多吓,絕非一般倒汗水的一兩滴可比﹞,請問是什麼原因,是否嗰爐壞咗?另外,我唔明點解明明廚房同厠所分開兩個爐及電掣,點解廚房跳掣﹝無漏水﹞會令厠所嗰個爐同時跳掣,而且滴到成地濕淋淋。
請指教,謝!

回答 (2)

2007-03-03 4:18 am
✔ 最佳答案
漏水一定係有問題
至於連廚房都跳制的話,先要攪清楚你係跳水氣制...總制 定單fuse跳制...
同地同時無電 即係佢地係同一組電源上o者
.......
不明白o既地方太多....都係快d搵人睇睇佢....
2007-03-04 12:43 am
因為熱水爐漏水, 個掣有水氣引起跳掣, 有時會連總掣都跳埋, 所以你要揾電器師傅檢查, 唔掂就要換個新爐.


收錄日期: 2021-04-12 18:43:02
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070302000051KK02497

檢視 Wayback Machine 備份