無青會點??

2007-02-05 4:42 am
我想問~~如果mccb/mcb board 內條main 青斷左會點呀???
聽師兄講會由220v 變為380v ,係咪呀??個原因係咩??唔該解答!!

回答 (5)

2007-02-05 7:00 am
✔ 最佳答案
青線應該是指接地的地線, 不是中線.

青線的問題應先了解整個供電系統是什麼回事. 若供電系統是單相供電, 即接入用電單位時, 應該有兩條線, 一條對地帶電壓, 另一條對地不帶電壓. 後一條不帶電壓的電線很多時是在變壓房直接接地的中線, 用來形成迴路. 這條迴路電線不應該是綠(青)色.

在用電單位的電箱佈線時, 為防止用電電器漏電造成觸電, 所以需要在配電箱的金屬殼連接一條綠色的電線, 到每一個插蘇. 而再由金屬殼再接到水喉, 使漏電時能夠造成一個迴路. 用電電器的殼體亦同時接上綠線, 與插蘇的綠線連接, 讓用電電器漏電時能即時回到大地.

從單相電壓的整個配電的安排來看, 綠(青)線斷了, 不會令供電的電壓昇高, 只會變成整個供電系統失去保護.

若供電系統是3相, 用電電器一直使用3相時, 綠(青)線亦只是供漏電是的落地迴路用. 不會令相壓之間起變化.
2013-09-11 7:24 pm
一般師父講

火 = L

青 = N

水 = E

So 青 不是指顏色
2007-02-05 10:07 pm
大廈的三相電力供電,中性線(i.e.問題中的青線或N線,不是水線)是接通大地,所以N線的電壓便被控至0V,相線與地之間便有220V,而相線與N線之間亦即有220V(單相用電)。但相線與相線之間便有380V(即三相用電)。

如N線斷了。就要視乎於位置了。

如果只是條N線斷了,三相冇影響,單相就至多冇電,因為incomplete circuit。

如果是總來電條N線接地斷了,即三相供電來源的neutral point不再是被控在0V,而是自由地浮動,相線對neutral point 永遠都是220V的,但此時相線對地就因為neutral point 不再是0V而有可能被提升至高過220V!被提升至多少則要視乎neutral point 浮到去幾V,不一定是380V的。如果相差得遠,相線對地就會有很高電壓。對人來說當然危險,因為冇漏電,亦冇過載電流,一般保護裝置也不會有反應的。如電壓過高(i.e.只要高過電器所承受的限度)就會破壞所有連接的電器裝置。

2007-02-16 10:38:00 補充:
問題是中線斷了會點,而提問者亦強調:
"可能大家誤會左,我公司將條中性線叫做"青" ,咁姐係無左條中性線(n線)!!! 咁會點呢??唔該"

但回答者答的是:"青線應該是指接地的地線, 不是中線....."
答不中問題但也是最佳?真不明白!
2007-02-05 3:48 pm
你師兄講得正確!
睇下面圖:

R---------------|--單相燈---|
Y---------------|--單相燈---|
B---------------|--單相燈---|
N------------------------------|

青斷左,220v變380v . 所以青是沒有fuse 保障的!
參考: 自己
2007-02-05 4:57 am
唔會............


收錄日期: 2021-04-12 18:38:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070204000051KK04431

檢視 Wayback Machine 備份