電學問題!!!

2007-01-25 1:51 am
(1)點解15A插頭要獨立由配電箱拖出一條線及只可用一個插座,而13A則没有限制?
(2)點解三相三線插頭可以唔需要中性線?謝!

回答 (2)

2007-01-25 7:40 am
✔ 最佳答案
(1) 這是IEE及電力條例所定. 15A插頭是供給用電較大的電力裝置, 如冷氣機, 雪柜等. 由於電量較大, 所以由獨立線路提供. 13A環型線路不是沒限制, 它是由一個30A MCB以及在100平方米範圍內無限數量的13A插蘇組成. 這種線路用於供電給電量較小的電力裝置. 其實在這100平方米範圍內無限數量的13A插蘇上用電, 最大上限也只是30A.

(2) 三相三線插頭供電給Delta接駁的裝置, 由於Delta線路是無須中線作迴路的, 所以不須要.
2007-01-25 8:01 am
15A插座要獨立由配電箱拖出一條線,及
(13A插座30A MCB環形接線2.5MM平線粗,在最大的供電樓宇面積100平方米
13A插座30A MCB放射式接線4MM平線粗,在最大的供電樓宇面積50平方米
13A插座20A MCB放射式接線2.5MM平線粗,在最大的供電樓宇面積20平方米
才没有限制插座數目)
以上是(電力沒線路規例工守則).
三相插頭可以唔需要中性線(但一定要有水線)多是给三相電動机使用.