漏電斷路器

2007-01-14 4:42 am
想請間家用的漏電斷路器(水氣掣)是怎樣在漏電同段路情況下切段電源?

回答 (1)

2007-01-14 7:39 am
✔ 最佳答案
水氣掣的作用是檢測火線和中線的電流是否一樣, 經火線流向電器的電流, 應該要從中線流走, 如果不一樣的話, 便是發生漏電, 電流向水線流走, 水氣制便切斷電源.
而短路是利用 MCB 來切斷電源的, 不要攪錯, (需然現在有 2 合為 1的"水總", 但都是由 2 個 個體組成)
每個MCB都有一個限定電流, 如果經過 MCB 的電流大於限定電流, MCB 便用切斷電源, 當短路發生時, 電流便會增加, 因為短路是電流沒有經過電阻而回流, I = V/R, 當電阻為 0 時, 電流便會無限大, 所以發生短路時, 電流增加而令 MCB 斷路, 但是沒有發生短路時, MCB 亦會可能發生斷路的, 就是屋內的電器用電過荷, 即是用得太多電器, 超過 MCB 所限定的電流, 這時 MCB 亦會斷路的.
至於水氣掣和 MCB 是什樣工作, 傳統的都是和磁力(電流)有關, 水氣掣是利用火線和中線發出的磁力是否相等, 不相等就切斷電源, 而 MCB 就是當磁力大於某個限度時, 將電路切斷, 因為磁力和電流是有關係的.可能現在有些用電子的, 但離不開都是檢測電流的.
參考: 自己


收錄日期: 2021-04-12 18:51:28
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070113000051KK04411

檢視 Wayback Machine 備份