我想問E氣和普通氣同相大家接在一起有無問題?
例如係E氣紅相和普通氣紅相接在一起會撞嗎?
(沒有工作需要,只是忽然唸到呢個問題)

回答 (4)

2006-12-26 6:03 am
✔ 最佳答案
E氣和普通氣不可能接在一起的. 緊記!!!!
因為兩組供電系統的同相位波形(eg..E氣紅相 +普通氣紅相)
超出30度就會爆炸的.
所以有 "change over 掣" "3掣兩匙" "5掣3匙" 來做保護.

2006-12-27 22:30:59 補充:
3掣兩匙/5掣3匙 係保護d 大廈同時有兩個火牛 or 3隻火牛供電時,其中一隻牛死佐, 就會俾一隻牛臨時供電 , 個system 平時係3個acb而中間隻係open的, 死牛時先會close, 而呢3隻acb 係有一套匙lock住的平時係只可以close兩個acb, 其中一個一定係open , 防止兩隻牛同時供電,爆炸.
參考: 自己
2006-12-25 5:18 pm
E氣同普通氣其實都是有3相,但都不可在同一管道上並行。因為E氣是緊急電,如普通氣暫停供應時,E氣亦會正常供電。因為它可以是從另一組供電系統供應電力,又可以是從緊急發電機供電。如果在停電時有工人維修或有人處理電線,就會有機會發生問題。可能有人以為全部電線無電,又可能如果普通電的電線著火,影響E氣電的電線而停電。所以普通電及E氣電,在法例及工程上都不可以並行。
如果意外地將E氣及普通氣接在一起,理論上是不會撞的(如果相位正確)。因為E氣和普通氣的相位是相同的,所以應該沒有問題,但如果真的發生以上的情況,最好盡快修理。
參考: 我係電氣佬
2006-12-25 9:27 am
「撞」就可能唔會,你大可以羅個錶度下,R對R有無有V起,因E氣正常程況都係用市電,只不過停電時有UBS or 發電機back up

不過就算唔撞都有其他問題,萬一停電時,發電機的電會回到普通氣上,變相供應
到普通氣,你部發電機相頂唔順除時over load
2006-12-24 9:41 am
當然有, 不論是E氣或普通氣, 只要是不同來源的就不能就咁駁在一起. 需要用儀器方可駁在一起, 主要是要另到同一週波. 如果唔是就會撞.