✔ 最佳答案
IDMT (Inverse Definite Minimum Time) Relay can be used for the protection of power system. eg. OVERLOAD, SHORT CIRCUIT & EARTHFAULT PROTECTION
用來保護d比較大電流既cable, idmt入面可以set 不同level電流同時間既保護(plug setting & time setting) (而bs fuse 好難做到咁大電流保護, eg.. 2000A 所以用idmt做保護) 你見到d cable 上面有d ct 就係俾電錶或 idmt 用的. 常見既idmt 係 掣櫃一定有 , 高壓供電cable 一定有.
2006-12-20 20:17:21 補充:
樓下位師傅..idmt 特性好似有5種哦standard inverse very inverse extremely inverse long-time inverse short-time inverse