MCB問題~

2006-12-14 6:48 am
Time/current characteristic of MCB Type 1, Type 2, Type 3, Type B and Type C
分別在什麼情況下中查看?
急問.

回答 (1)

2006-12-14 11:11 pm
✔ 最佳答案
Type 1 : >2.7In, =<4.0In
Type 2 : >4.0In, =<7.0In
Type 3 : >7.0In, =<10In
Type 4 : >10In, =<50In
Type B : >3.0In, =<5.0In
Type C : >5.0In, =<10In
Type D : >10In, =<20In

Type 1或B :適合一般家用或商業用裝置。
Type 2,3 或 C :適合起動電流大的裝置,如馬達。
Type 4 或 D:適合工業用起動電流大的大型馬達或重型裝置。

跟據:電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則 ( 2003 年 版 ),即最新版本。己由 原原本Type 1, 2, 3 改為 BSEN 60898 的Type B, C, D 。

你問分別在什麼情況下中查看?是否問何時用那一隻呀?

何時用哪種很視乎是用哪隻裝置。可參考我以上所寫。