如何用他表測試那條是電路的回路線(N)?

2006-12-12 7:01 am
在家居電氣裡,尤其是一些較舊的大廈裡,當打開電燈開關制來檢查一下時,你會發現
有些電線不知何故全部都是紅色,好像沒有黑色或藍色的N線,原因可能是已被人更換,
因為如果是沒有N線的話,那電燈是不可能著的。

當然最簡單是用電筆測一下那條線著就是有電,但問題是,除了電筆外(因可能不準),如何要用他表可測試出該組燈路是否有回路線(N)?

回答 (4)

2006-12-12 7:35 am
✔ 最佳答案
先將錶打去量電壓位置

你要先將其一只錶針對"地線"or通地線物件如水喉
另一支針對你要量度的線


如果度出來是L會有220V, 如果是N線0V

2006-12-11 23:36:28 補充:
大前題要有"水線"

2006-12-11 23:54:10 補充:
咪住:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~你話打開「燈開關制」檢查發現全部都是紅色這是正常的因N線不需要經掣位,可以直接反回電箱.如圖=>http://i120.photobucket.com/albums/o162/lunyick/lamp.jpg
參考: 無牌高級電氣技工
如果發問者你已取得A牌唔該你重讀吧
這是一個A牌持有人的最最最基本智識
如果你係冇牌就搵人攪啦
唔應該係到咁問啦
你講你讀緊A牌想問點解都唔會有問題
如果你有A牌唔該你唔好做任何有關電工既工作
會累死好多人的呀
2006-12-13 9:26 am
打開燈制全是紅色绝對是正常的因為不是双極開關所以不用有N線N線已直接回到電箱(MCB箱)
如你想檢查請你揾合格電工和你做檢查啦!那是很危險的小心小心
2006-12-12 7:55 am
燈掣箱很小會有回路線(N),回路線(N)大都以放線到燈座位,因回路線(N)經燈掣再到燈座是沒作用反而浪廢電線.
電燈開關制全部都是紅色也是正確的,L電源經燈開關制到燈泡的L接線是要用紅色線,而燈泡的N接線是不經燈掣而回到MCB箱作回路.

用他表可測試出該組燈路是否有回路線(N)?
(1)用他表調至AC / V ,表針在燈掣的IN OUT兩端會测試到有AC 電壓.
看來你不是電工,所以不見以你私自做.


收錄日期: 2021-04-12 22:32:20
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061211000051KK04963

檢視 Wayback Machine 備份