有關次級落地的問題

2006-12-09 4:28 am
12V石英燈o既火牛點解要有條線落地?
如果無落到又會有什麼問題?
更新1:

我不是指bonding(把所有帶電東西的指定笵圍內的導電體接上水線) 是指火牛220V入,12V出, 12V出比石英燈果兩點其中一點點解要接地?

更新2:

咁12V 次級線圈接地會不會使輸出電流増大? 感覺上12V咪會o係接地走左囉?

更新3:

仲有無高手可以幫o下我呀?唔該!!

回答 (1)

2006-12-09 7:26 am
✔ 最佳答案
12v為特低壓次級電壓,是低於50v的安全接觸電壓(Safety touch voltage), 就算漏電對人體是不會造成危害.
主要原因要接地是因為害怕初級200v電壓, 因兩繞組的絕緣損壞, 而使200v初級電壓走入到次級繞組,而使次級繞組帶有200v電壓, 會造成危害,燒了次級的電器具,.
當次級一端接了地, 200v 便會經很低電阻值的次級線圈落地做回路,而使電流増大,使保險絲燒掉,保護電路.