✔ 最佳答案
我而家用既拖把係一overload就會自動跳掣,隔1-2分鐘先個掣會彈返起
如果一跳咪知係咪overload,跳完用少一格應該無事
我個拖把有8個頭,不過我平時一次最多用2-3個
2006-11-29 5:08 pm
32A的菲士及2.5mm的電線並用環形安裝的話,可左100平方米,無限加插座
32A的菲士及4.0mm的電線並用放射式(手施手)安裝的話,可左50平方米,無限加插座
20A的菲士及2.5mm的電線並用放射式(手施手)安裝的話,可左20平方米,無限加插座
參考: 機電處出板的電力(線路)規例工作守則