點解fuse(保險絲)一定要擺係live wire(火線)度呢﹖

2006-11-18 11:59 pm
help, quick help me

回答 (3)

2006-11-19 12:50 am
✔ 最佳答案
一般的電插頭有三個觸點,俗稱「腳」,三個觸點分別是火線(Live)、中線(Neutral)及水線(Earth)。火線主要為電器提供交流電力,開關掣會置於火線上,而中線則是電器線路的回路。水線則接駁了電器的金屬殼,以免我們觸及電器漏電的地方而受傷。
參考資料:
http://www2.hkedcity.net/citizen_files/aa/ec/my1229/public_html/electrical accident.htm

根據英國標準:火線、中線、地線分別以棕色、籃色、黃/綠相間的顏色顯示。

火線(活線) :它的電壓是正、負不斷的交替變化,而電流移動的方向亦因此而前後交替變化。

中線:通常是連接著供電廠的配電分站的地線。即使有電流於中線移動,但它的電壓值是0V,不小心碰到中線也不會有觸電危險。

地線(水線) :是連接地面和金屬外殼的一條導線。若火線觸及金屬外殼時,地線會把電流轉移至地裏;由於此時的電流值過大,保險絲因而燒毀。從而截斷電源,防止發生觸電的危險。
2007-05-27 8:21 am
回答者未有解答「點解fuse(保險絲)一定要擺係live wire(火線)度」的問題,我現在嘗試回答。

雖然將火線和中線掉轉,電器都一樣可操作,但安全程度不同,將保險絲駁火線,保險絲才可發揮作用,增加電器安全。

若正確接駁火線,電流經過的地方按序是火線、保險絲、電器和中線,若電器漏電,因火線電流過大而燒斷保險絲,電流不能到達電器,這樣便能避免使用者觸電。

相反,若將火線和中線掉轉,電流經過的地方按序是火線、電器、保險絲和中線,若電器漏電,電流便可由火線經電器進人體,保險絲完全失了作用,故保險絲一定要放在火線。
2006-11-19 5:09 am
上面答題有錯誤.留意
(<-----錯錯錯,會考ce 就係,家用(一般)電源供應係 a.c source 所以.其實中線會有220v的情況,都會觸電,唔信試下,會死人的它的電壓都係正、負不斷的交替變化)

地線(水線) :是連接地面和金屬外殼的一條導線。若火線觸及金屬外殼時,地線會把電流轉移至地裏;由於此時的電流值過大,保險絲因而燒毀。從而截斷電源,防止發生觸電的危險。

而點解一定係火線.無他的,只係統一性的問題


收錄日期: 2021-04-13 15:50:36
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061118000051KK03059

檢視 Wayback Machine 備份