請問中性線(N線)有什麼作用呢?謝

2006-11-05 10:23 pm
供電方面只有三相三線就得
但當一件電器要close circuit才能運行
咁中性線(N線)就一定要呢..因只有火線的話,
就不是一個close circuit

但供電無N線...那電器中的N線在接去那處呢

回答 (3)

2006-11-08 7:22 pm
✔ 最佳答案
冇錯,供電無N線,是指電力公司的輸電系統而言,三相輸電。但輸電經過大廈的變壓器(火牛)後,N線從火牛的Neutral 接出來做成三相四線,以方便提供三相或單相電力給客戶。所以,一般情況,電力公司是提供三相四線給大廈供電的,而並不是只得三條線。

對於低用量用戶只得單相供電時,總掣便只有火線(三相其中一相線)及N線提供,及一條水線作保護。而一般家庭電器是單相的,所以一定足夠應付。 但如果你買錯了一部三相的電熱水爐(大火數,kW),但家中只是單相供電時,那熱水爐便不能用了!

而三相四線供電的其中一好處,就是此系統可以提供,一個既可三相或單相供電的彈性,給不同用電需要的客戶。
參考: 個人知識,本人是註冊電業工程人員
2006-11-10 9:53 pm
我想你最主要的問題是為何在上游是三相三線, 下游是三相四線, 那麼中線的電流到那裏呢
? 其實你必須要知道電力公司的三相變壓器在低壓邊是Y形的. 即是電流由三相電線流至負載再流到中線完成一個Close Circuit.即低壓邊的線圈接着R-N.而高壓圈則接着R-Y. 即電流由紅相經過線圏通到黃相.

有一個概念必先要清楚, 有電壓差就可以利用來作功. 電壓差可以是相與中, 亦可以是相與相.在三相電力系統的低壓邊相與中是220V, 相與相是380V. 如果你有電器是行380V,你大可以接兩相, 而不接相和中.

N 線是接去電力公司三相變壓器的中心點.

至於中線是否需要呢.... 這視乎你在終端電路的電器是否要用三相四線或單相220V,如果不需, 你大可以不連接中線.
2006-11-06 7:22 pm
N線基本上同水線是一樣, 只不過水線按是大廈下面, 而n線按左是大形變壓部. 基本上,一條火線, 再接n OR水 , 就成為一個CLOSE LOOP