電氣總制上的kA是什麼?

2006-10-27 5:36 pm
在電氣線路上, 電氣的開關制除了額定電流(A)外, 還有一個(kA)的數字, 是代表什麼的呢?

回答 (7)

2006-10-28 4:36 am
✔ 最佳答案
應該是breaking capacity 的單位, 1 KA = 1000A, 遇上故障,例如相位短路或對地短路,都會產生強大電流,在越強的電流斷路器就需要能在越短時間跳開,及時切斷電源,減少能量(energy let-through (It))以保護供電系統。假如故障電流(I)不變,斷路器跳開的時間(t)長短便決定能量大小。MCB 的breaking capacity 較小,一般是6kA,當故障電流超過此值時,跳開時間也不會相對減低。如設計時預故障超過6KA,MCB 就需要back-up by high breaking capacity device,例如用fused-switch 按裝在(上游)MCB 前。
2006-10-28 7:35 pm
kA 意思是 kilo- Amphre, 即是1000A 作為單位. 因為通常有時候有突沖電流的出現, 可能一個極短時間有很大電流流過, 而kA 即使有大電流流過, 都可以沒反影
2006-10-28 10:58 am
我估你講 Icu Ultimate short circuit current 和 Isc prospective short circuit current 的數值,通常以kA為單位,係代表circuit breaker 斷路器最高分斷能力,詳細請看BS EN 60439。
2006-10-28 7:29 am
各位大哥,
我也記起這個 kA 值也有分開為 AC1, AC2 和 AC3 。 以知識有限的我 AC1 duty 是純電阻負載, AC2 duty 是純電容負載, 而 AC3 duty 是純電感負載。 大多數用家以 AC3 duty 為主要考慮因數。 這亦是最普偏的故障電流。
2006-10-28 3:22 am
額定電流,是指操作電流

kA =千安培,是最高可承受的電流,如何電流超個這kA,這電掣除時可能爆炸.
2006-10-27 7:39 pm
kA 是電流的單位 "千安培'. 而總制上的kA通常是指breaking capacity. 即是那總制能容許的最大故障電流. 通常家中的斷路器(MCB)為 6kA, 而大廈的空氣斷路器(ACB)為45kA以上.
2006-10-27 5:48 pm
kiloampere [kA]

http://www.unitconversion.org/unit_converter/current.html?unit=kiloampere

2006-10-27 09:53:02 補充:
kiloampere [kA] = 千安培