交流電的水火線....

2006-08-30 6:22 pm
網路上看到有人在說交流電有分水火線.....我看了幾個問題之後 發覺怪怪的
有人說水線就是所謂的地線 也有人說兩孔插座一個是火線一個是水線

據我所知 交流一般沒有分正負吧?那兩孔插座何來水火線呢?
今天想要電腦做接地 順手翻了一下網路 看到水線這名詞....看到要用測電筆測 可是手邊只有三用電表 不知道怎麼量....

有沒有人可以給個比較有說服力的說法.....剛翻了一下基本電學 沒提到這段QQ

回答 (6)

2006-09-01 9:30 am
✔ 最佳答案
火線..水線..地線...皆不相等...火線為帶電相...水線正式名稱為中性線為不帶電相...地線就是接地線也為不帶電相(如果發生帶電就是所謂漏電)目前台電給1般家用電2種..1為單相2線式110v  就是1條火線+1條中性線1為單相3線式110v/220v  就是2條火線+1條中性線(1火線+1中性線產生單相110v用電..1火線+1火線產生單相220v用電..為何會常聽到水線就是地線的說法..是因為台電規定在電表處需將水線和地線相連接..因1般台灣家庭所使用多為2孔插座..如發生漏電就可由水線流至地線再流至大地...正確施工應該是插座處來3條線..1火線+1中性線+1地線...地線應該接至插座底座鐵殼上或是使用3孔插座火線和1中性線都屬於相位(從同1變壓器輸出)   而地線不是...雖然說2者皆不帶電..但實際上是天地之別p.s:在書上  N相即代表中性線   G或E相即代表地線

2006-09-01 01:55:32 補充:
我畫了1張圖你看看就知道為什麼拉2條線被當3條線的原因...把水線和地線混成1談http://home.pchome.com.tw/hot/az98ct3/AD.jpg

2006-09-01 02:02:12 補充:
1般不懂的水電工會說把火線+接地就有110v那是因為台電變壓器N相中性線已經接地...透過大地使得地線會與火線產生電壓...但是如果說變壓器離用戶太遠或是接地不良恐照成電壓降..壓降太多則無法使用..壓降不多則長期使用電器壽命減少...

2006-09-01 19:25:01 補充:
你是要測出火線和水線嗎??就如同樓下大大所說..3用電表調至交流量電壓...1端量電線1端用手指緊壓...電壓會有差異.....電壓較高為火線
2009-05-06 2:00 am
教你最簡單的分法

插頭拿起來看

把寫在插頭中間的英文字轉正

左邊是水線,右邊是火線
2006-08-30 9:04 pm
你好:
有關火,水線的問題為水線就是我們說的地線,也就是被接地導線.
以110V來說當用電錶量測時火線對地電壓為110V,地線對地電壓
為0V,因為地線是屬於被接地導線所以沒有電位差因此無電壓.
注意哦!被接地導線並不是接地線.
使用三用電錶量測時可以用AC檔 檔位110V以上,當你將測試棒的
一端插入插座內另一端接地如有電壓該孔就是火線,如無電壓該孔
就是地線.
千萬不要以顏色去區分,因為有時水電師父會接錯或接反.
這樣必較安全.
如有問題我們在研究.
參考: 工作經驗
2006-08-30 8:42 pm
交流一般是沒有分正負
不過臺電把兩條線其中一條給接地了
這條就保持對地是零電位(零電壓 ) 就是我門說的地線 或中性線 或中線
令一條對地的就叫火線(會電人的)
2006-08-30 8:38 pm
我記得國中老師是這樣說的
第三針(圓頭)當然是地線啦

而一般的兩孔插座...
一邊是中性線 另一邊就是火線
然而插座是交流電,所以左右邊會交換

中性線  火線
火線  中性線
中性線  火線
火線  中性線

至於交換的頻率,我記得台灣的交換頻率是60/s
也就是一秒鐘內左右交換60次
參考: 自己,如有錯誤請見諒並請指教 謝謝
火線(帶電)法規規定以紅色或黑色線配線,而中性線(不帶電)法規規定以白色(常用)或灰色線配線,導線是作為火線的參考電壓點,一進到屋內要施行內線系統接地,通常稱它為被接地線,水線應該是台語發音直接翻成國語,所以在文章上通常不是如此稱它,如何測量用驗電筆,但是也可以用三用電表測試,將三用電表轉到超過系統電壓檔的ACV,將探棒插入插座,另一探棒用手碰,腳不要穿鞋子直接站在地上效果更好,指針偏轉多的為火線,偏轉少的為中性線。(測試時不會被電到)
你是要做設備與系統共同接地,但是之前考照時是要另外拉一條綠色線,由於我沒有實務經驗,至於可不可以直接接在白色線上就不知了。


收錄日期: 2021-04-12 20:33:55
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060830000011KK03284

檢視 Wayback Machine 備份