日光燈關燈後還會閃個30分,哪裡壞了,怎麼修?

2006-02-10 11:06 pm
我租屋處的日光燈,按掉開關後,還會給他一閃一閃的30分鐘,不知哪裡出問題,怎麼修
更新1:

還好沒人說是鬧鬼 看來好像是超過我能力範圍 請人來修好了

更新2:

燈泡沒有黑黑的 是新換的

更新3:

是那種三個球的燈座 應該都是省電燈泡吧 開關是一般普通的 關掉不會有亮亮的

更新4:

大概是20~30秒閃一次,好像只有一個燈泡會這樣 各位大大都說的很好 可是我是電路白癡 看不懂捏................

回答 (9)

2006-02-13 8:53 pm
✔ 最佳答案
請問租屋處的那盞日光燈,是裝有幾個燈泡的,一閃一閃的30分鐘,不知是否那一顆會閃的燈泡是省電燈泡嗎??

2006-02-13 12:53:05 補充:
喔!我知道啦~這應該是燈座內部的電子分段開關不良(漏洩電流)而造成的現象先看看你房間的吊燈底盤內部,是否有一個方形黑色膠盒的控制開關(電子分段開關),如果一閃一閃讓你不舒服的話就換掉它,接線的位置在電源側(紅黑線),燈泡側(黑白黃藍線),另買一個新的(一百多塊錢),按照上面說明的接線圖線路換上即可。到特╳屋或電料行就買得到(價格100元~150元),指名燈具用的電子開關或電腦開關就可以了。

2006-02-13 12:56:09 補充:
造成一閃一閃的30分鐘~,這種情形,跟壁上的開關是沒有關係的。

2006-02-14 20:03:22 補充:
三個球的燈座‥‥‥‥,好像只有一個燈泡會這樣大概是20~30秒閃一次

►根據以上判斷~而且是只有一個燈泡會這樣,這種情形,跟壁上的開關絕對沒有直接的關係的。

2006-02-15 10:04:20 補充:
專家說的沒錯
【這用說的是很簡單】

1. 開關無法完全閉路或者未做在火線上→►不會就那一個燈泡會這樣閃
2. 迴路有通地現象→►也不會就那一個燈泡會這樣閃

很單純的燈具,怎會扯上要裝一個漏電斷路器來解決呢?

2006-02-21 00:03:10 補充:
這麼說,原來新買的那個黃光的省電燈泡本身就會閃囉~
昨天重買的黃光省電燈泡就正常了
那麼那個會閃的燈泡應該可以向店家更換。

順便請問那個新的又會閃的是甚麼牌子的燈泡?

2006-02-23 23:55:56 補充:
有些可惜,但是如果你是在批發商買的
或許還可以商量,但是零售商的話就較困難了。

2006-02-24 00:00:09 補充:
Philips以前曾經有一批省電燈泡有瑕疵
不曉得你是不是真巧買到那一批貨
螺旋式的(批號我現在也沒得去找)
參考: 自己的專業知識
2015-01-12 11:43 am
如果你要找燈飾批發大廠,介紹一間知明度很高品質好,價格又便宜的批發供應廠商,產品多,出貨又迅速,價格幾乎便宜市價的50%以下,自產自銷,減少中間經銷商的利潤便宜給消費者,如果您是室內設計師、裝潢師父需要漂亮的燈光照明,這家廠商,一定要去詢問看看,好廠商值得推薦。
漂亮燈飾.....600元起
美式燈飾.....
現代燈飾.....
水晶燈飾.....
貴族燈飾.....
美術燈
【博鈞燈飾網】 網址 http://cob.tw
2014-04-18 10:16 pm
下面的網址應該對你有幫助

http://phi008780416.pixnet.net/blog
2006-10-05 7:12 am
我也買到了一顆飛利浦的關燈後會閃,知識+上也只有說到這牌子的會這樣,所以是牌子的問題
2006-02-20 5:31 pm
我的燈泡是二個白光,一個黃光,黃光是新的(當初買錯了),不過昨天我還是重買一個換掉黃光,現在好像不閃了,我再觀察一天再向各位大大報告

2006-02-21 09:43:43 補充:
那個黃光是philip 比較貴哩,當初買了當備用,買了一年,應該還在可戡使用範圍內,但發票丟了早不能換了

2006-02-24 10:11:21 補充:
一般的圓形燈泡 不是螺旋式
2006-02-12 7:06 am
您是使用螢光開關來操作電燈嗎?
螢光開關配合某些日光燈、省電燈具會有這類情形發生。
2006-02-11 5:46 am
那就是開關壞掉..無法控制電源摟..換個開關看一看..參考
2006-02-10 11:35 pm
您先看看燈管有沒有那個地方是黑黑的如果有 可能是燈管壞了(有卡榫)另外,如果燈管沒壞,也有可能是起動器(在座上白色的小圓筒)可以拆下來換一個新的(用轉的)如果都沒壞 就可能是燈座的接觸不良那問題就大了,您可能要找房東討論一下誰出錢修理囉
參考: 我的經驗
2006-02-10 11:28 pm
這用說的是很簡單不過~要修就不是一個人就能搞的定的你的問題原因如下:1. 開關如法完全閉路或者未做在火線上2. 迴路有通地現象所以~在關閉電源後日光燈依舊閃爍個不停最佳解決辦法:請將線路換掉主迴路需採火(活)線,並接漏電斷路器次之解決辦法:此方式需確認該迴路為獨立之迴路將分盤內該燈具之電源對調,就是接在開關上的接至中性側而中線側的線接到開關上.PS: 這需有基本之弱電觀念才可以去做,不然還是用前者方式比較安全.

2006-02-14 10:17:49 補充:
成一閃一閃的30分鐘~,這種情形,跟壁上的開關的確沒有直接的關係,但是有間接的關係.

2006-02-15 07:03:34 補充:
記得~給個評價
本人給負面的
因為~答的真的很離譜

2006-02-15 07:04:39 補充:
你確定他的有
燈座內部的電子分段開關
嗎?
真是????


收錄日期: 2021-05-04 11:32:34
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060210000013KK08671

檢視 Wayback Machine 備份