惰性氣體滅火並非直接以惰性氣體滅火,而是利用惰性氣體之不反應性(既使在火災高溫中),以降低室內之氧氣濃度(15%以下),進行滅火作用.也可以說是窒息效果.
一般熟知惰性氣體包括氦氖氬氪氙氡及氮氣,目前當作惰氣滅火系統之氣體以氮氣及氬氣較多,其他氣體則因數量稀少(氦氖)或其本身之同位素對人體有不良影響(如氪氙氡),目前並無相關滅火系統資料.
惰性氣體滅火方式為物理性之滅火方式,以降低室內氧氣濃度為手段,與海龍氣體滅火系統之以破壞火災連鎖反應之機制不同,故以惰性氣體滅火時,所需要之滅火藥劑量比海龍要多出好幾倍,以IG-541與海龍比較,其鋼瓶數量通常為10倍以上的量.
在NFPA2001上所列出之惰性氣體滅火系統,目前有下列數種:
IG541: 52%氮氣,40%氬氣及8% 二氧化碳 (二氧化碳之功能主要以促進人員呼吸為主)
IG100: 100% 氮氣
IG01: 100% 氬氣
IG55: 50% 氮氣及50%氬氣